IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Нестабильность работы отопления в квартире
seryaev
сообщение 4.11.2009, 11:03
Сообщение #1


Жилец
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 23
Квартира №: 172



У нас в течении дня несколько раз остывают и вновь нагреваются радиаторы отопления. В 4.30 утра 31 октября проснулись от холода - радиаторы холодные, вышел в подъезд - трубы и радиаторы холодные.Телефон охраны не отвечал.Минут через 15-20 начало нагреваться.Видимо был сбой автоматики в котельной. В прошлом году тоже были такие случаи. Сегодня 4 ноября, время 11.00 -в квартире радиаторы остывают. Есть ли у кого-то еще такие проблемы, и если есть ,как вы их устраняли. Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
cova
сообщение 11.1.2016, 12:51
Сообщение #2


Жилец
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 26.11.2008
Пользователь №: 33
Квартира №: 135



Здравствуйте.
Можно уповать на что угодно. Но есть реальность и мы в ней живём. Выскажу своё мнение. Думаю, что нестабильность работы отопления связана в первую очередь с отсутствием квалифицированного обслуживания. А именно: для того что бы всё работало как часы, нужен грамотный инженер, который понимает работу нашей системы, а она не такая простая, как кажется на первый взгляд. Для того, что бы в каждой квартире работало отопление и была горячая вода, необходимо нужное количество теплоносителя определенной температуры, поступающее в квартирные станции LOGO. При этом нужно обратить внимание, что на приготовление горячей воды требуется гораздо больше теплоносителя, т.к. тепловая мощность пластинчатого теплообменника для приготовления горячей воды 24 кВт , а для отопления средней квартиры ( 100 м.кв.) требуется всего 8...10 кВт. Необходимое количество теплоносителя обычно обеспечивается сетевыми насосами, установленными в котельной и регуляторами расхода ( возможно регуляторами перепада давления), установленными на стояках в местах подключения к магистральным трубопроводам. Регулятор расхода настраивается на обеспечение максимально необходимого расхода (например, в 9-ти этажном корпусе на стояке расположены 9 квартир, в каждой квартире открыли кран горячей воды , 9х24 кВт = 216 кВт, в зависимости от температуры теплоносителя требуется определенное количество литров в минуту). Позволю предположить , что подобную настройку никто никогда не производил. Ситуация осложняется, когда температура теплоносителя , поставляемого из котельной, нестабильна. В условиях "нехватки" теплоносителя для квартирных станций и возникают ситуации, когда теплоснабжение квартир становится нестабильным. Таким образом начинать надо с проверки производительности сетевых насосов, затем настройки регуляторов расхода на каждой паре стояков на нужный максимальный расход ( в случае регуляторов перепада давления - нужный перепад давления для обеспечения необходимой циркуляции по стояку). При выполнении этих условий пропадет необходимость в установке дополнительных циркуляционных насосов в квартире, а уже установленные циркуляционные насосы не будут вносить погрешности в работу системы ( попросту могут быть выключены и не тратить дополнительную электроэнергию). Кстати, последнее поколение квартирных станций децентрализированного теплоснабжения LogoAktiv (Meibes) ужу включают в себя циркуляционные насосы, видимо это более правильное техническое решение.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- seryaev   Нестабильность работы отопления в квартире   4.11.2009, 11:03
- - Виталина   Тоже не понимаю как насос может откачивать носител...   8.12.2015, 20:29
- - nechipor888   Когда в системе отопления котельная поддерживает н...   9.12.2015, 19:16
- - Client   Уважаемые Дамы и Господа! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ ...   9.12.2015, 20:43
- - Виталина   Вообще то, насос устанавливался не по рекомендации...   9.12.2015, 21:05
- - ka1000   Я ранее писал уже в какой то ветке на форуме, что ...   9.12.2015, 22:28
|- - zhyura   Цитата(ka1000 @ 9.12.2015, 22:28) Я ранее...   9.12.2015, 23:06
- - us131   Цитата(zhyura @ 9.12.2015, 23:06) Поэтому...   10.12.2015, 11:32
|- - gari   Цитата(us131 @ 10.12.2015, 11:32) Цитата(...   11.12.2015, 18:33
- - ka1000   А как насчёт давление непосредственно в стояку, т...   11.12.2015, 21:14
- - us131   Цитата(gari @ 11.12.2015, 18:33) Позвольт...   12.12.2015, 18:37
|- - zhyura   Цитата(us131 @ 12.12.2015, 18:37) Цитата(...   12.12.2015, 20:46
|- - gari   Цитата(zhyura @ 12.12.2015, 20:46) Цитата...   12.12.2015, 21:54
- - seryaev   Уважаемые соседи! Кто в последнее время менял ...   13.12.2015, 22:58
|- - Федоров   Цитата(seryaev @ 13.12.2015, 22:58) Уважа...   14.12.2015, 8:18
|- - dim   Цитата(seryaev @ 13.12.2015, 23:58) Уважа...   14.12.2015, 9:59
|- - gari   Цитата(seryaev @ 13.12.2015, 22:58) Уважа...   15.12.2015, 23:07
- - Стрижак Ольга   Вот что сообщает на форуме УК Басангов Александр ...   17.12.2015, 9:54
- - Стрижак Ольга   По моей жалобе в Добродел поступил ответ из Раменс...   18.12.2015, 13:20
|- - vladmih   Цитата(Стрижак Ольга @ 18.12.2015, 15:20)...   29.12.2015, 13:32
- - nechipor888   Нашей котельной заведует сантехник Рома.Он может п...   29.12.2015, 21:35
- - Sasha   Температура батарей, по моему, сегодня повысилась(...   29.12.2015, 22:35
- - nechipor888   Так Рома вентиль и приоткрыл   29.12.2015, 22:48
|- - zhyura   Цитата(nechipor888 @ 29.12.2015, 22:48) Т...   30.12.2015, 10:38
|- - GeK   Цитата(zhyura @ 30.12.2015, 10:38) Цитата...   5.1.2016, 18:28
|- - zhyura   Цитата(GeK @ 5.1.2016, 18:28) Цитата(zhyu...   5.1.2016, 22:46
- - vladmih   Уважаемые. Я писал не о проблеме с конкретными хол...   30.12.2015, 12:54
- - seryaev   Здравствуйте! Несколько лет назад я уже писал ...   5.1.2016, 23:36
- - cova   Здравствуйте. Можно уповать на что угодно. Но есть...   11.1.2016, 12:51
- - Стрижак Ольга   Добрый день! Sova, пожалуйста, свяжитесь с наш...   11.1.2016, 16:43
- - sav   Отопление отключили. По стояку - точно. Четвертый ...   19.1.2016, 19:25
- - zhyura   Может кто поделиться информацией об отоплении в ко...   25.3.2016, 20:24
2 страниц V  < 1 2


Ответить в данную темуНачать новую тему
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 2.7.2024, 3:57