Что это они такое задумали? Что-то не верю тому, что написано там. -------------------- Александра
|
|
|
18.5.2010, 9:59
Сообщение
#2
|
|
Сосед Группа: Пользователи Сообщений: 483 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 30 |
Сторонники и желающие проголосовать за "УК ЖК "Ильинский", вы предлагаете жителям потенциальную "Хромую лошадь" и шахту "Распадская"!
Проверка пожарного надзора в феврале 2010 г. выявила следующие нарушения требований пожарной безопасности в нашем доме: 1. отсутствует автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт в место с круглосуточным прибыванием людей, отсутствует система оповещения людей о пожаре в адм.помещении ООО "УК ЖК Ильинский" ППБ 01-03.п3 НПБ 110-03, НПБ 104-03 2. двери лестничных клеток на этажах имеют врезные замки. Двери эвакуац. выходов из поэтажных коридоров, лест. клеток не должны иметь запоров, должны быть глухими или с армированными стеклами. 3. отсутствуют двери в дверных проемах, ведущих из подземной автостоянки в лестничные клетки и выходы из подземной автостоянки. 4. не укомплектованы внутр. пож. краны в подземных автостоянках жил. дома 5. не представлены Акты проверки работоспособности внутр. пож. кранов 6. не предъявлены журналы учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей), не представлен приказ о назначении ответст.за приобретение , ремонт, сохранность и готовность к действию первичных ср-в пожаротушения. 7. отсутствует указатели на здании - нахождение и расстояние до пож.гидрантов и др. водоисточников. 8.не представлен Акт проверки работоспособности автомат.системы пожаротушения в здании подземной автостоянки жил.дома 9. допущено загромождение стройматериалами эвакуац.путь ведущий из подвального помещения в марш лестничной клетки и выходу из здания 10. пож.шкаф на 2-ом этаже не укомплектован первичными средствами(огнетуш) 11. в подземной автостоянке жил.дома в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и огродит.конструкций инжинернымии технолог-ими коммуникациями образовыванны отверстия и засоры не заделанные строительным раствором или др.негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости. 12. отсутствуют решетки вентиляц. камер в системе вентиляции и кондициан. воздуха в подземной автостоянке 13. отсутствует огнезадерживающее устройство в воздуховодах вентиляционных систем в подземной автостоянке. -------------------- ГСЭ не стало:), УК ЖКИ не стало:), + Жбанкову с собой забрали) Домоуправление с Комфортом)
теперь черед Гарантия-Строй, аминь! ----------------------- (http://gkgs.ru тел. 781-82-85) |
|
|