Нестабильность работы отопления в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нестабильность работы отопления в квартире |
4.11.2009, 11:03
Сообщение
#1
|
|
Жилец Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 23 Квартира №: 172 |
У нас в течении дня несколько раз остывают и вновь нагреваются радиаторы отопления. В 4.30 утра 31 октября проснулись от холода - радиаторы холодные, вышел в подъезд - трубы и радиаторы холодные.Телефон охраны не отвечал.Минут через 15-20 начало нагреваться.Видимо был сбой автоматики в котельной. В прошлом году тоже были такие случаи. Сегодня 4 ноября, время 11.00 -в квартире радиаторы остывают. Есть ли у кого-то еще такие проблемы, и если есть ,как вы их устраняли. Спасибо.
|
|
|
12.11.2009, 14:13
Сообщение
#2
|
|
Сосед Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 14 Квартира №: 77 |
... ну очень холодно в квартире. Особенно ночью. Батареи еле теплые.
В чём проблема? |
|
|
12.11.2009, 23:41
Сообщение
#3
|
||
Новосёл Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.6.2009 Пользователь №: 122 Квартира №: 82 |
... ну очень холодно в квартире. Особенно ночью. Батареи еле теплые. В чём проблема? Возможно, у Вас проблема с ИТП (смотри рисунок). В штатном режиме работы ИТП тепло подается либо на отопление, либо на производство горячей воды в теплообменнике. Т.е. при включении расхода горячей воды клапан переключения режимов полностью отключает отопление. Этот клапан переключения и есть самое слабое звено ИТП. Проверить его работу не сложно, если конечно есть доступ к ИТП. Индикатором служит теплообменник, который должен нагреваться только при использовании горячей воды, а потом остывать. Если теплообменник горячий всегда, это означает что этот самый клапан переключения режимов вышел из строя, и часть теплоносителя (а может и весь) не попадает в радиаторы отопления. Внутри этого клапана находится шток, подвижность которого со временем ограничивают разного рода отложения и его заклинивает в каком-то положении (возможен вариант, когда батареи горячие, а горячей воды нет). Купить новый клапан или почистить старый, а я слышал, стоит он не сильно дешево, решать Вам. Если же с клапаном все в порядке, я бы еще обратил внимание на регулятор отопления, который тоже может быть причиной Ваших проблем. Еще в качестве профилактики периодически можно чистить грязевики, установленные в ИТП (грязи в нашей отопительной системе хватает), и спускать воздух из системы после отключений (особенно жителям верхних этажей). |
|
|
||